  集电环的材质要求机械强度大,并是电的良导体,还要具有耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,必需具备耐摩性和稳定的滑动接触特性。一般,钢质集电环的耐摩性好,机械强度大,因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上,集电环产生短路故障的基本原因,是不同电位的导体之间的绝缘击穿或者相互短接而形成的。

  (1)绝缘击穿:集电环的电路中不同电位的导体间是相互绝缘的。如果这种绝缘损坏了,就会发生短路故障。

  例如,某大楼穿橡胶绝缘管线,因施工中绝缘损伤,两根相线发生短路。

  (2)导线相接:两条不等电位的导线短接,也是造成电路短路故障的重要原因。这种短接可能是由于外力作用,也可能是人为的误操作。

  ①导线摆动,两相导线相碰。某高压线路,由于弛度过大,不符合要求,在风力作用下导线摆动,两相导线相碰,造成短路。

  ②树枝使导线短接,如某住宅区380V供电线路.由于线路旁一棵树越长越高,3根导线经常与树枝相摩擦,导线绝缘磨损。遇到下雨天,3根导线通过树枝和雨水形成三相短路,且一相导线烧断。

  ③临时短接线未拆,造成严重短路。维修线路时,为了防止误送电而引起触电事故,通常在线路停电后首先挂上短接线,线路维修完毕,必需将此临时短接线拆除。例如,一次某维修工人忘记拆除短接线.送电时便形成三相短接。

  ④线头不包扎,导线短接。某人维修设备时,将电源线拆除,但拆除后,没有用绝缘胶带包扎线头,使金属线芯裸露,后移动导线,两线头相接,导致电路短路。

  ⑤插座未上盖,导线被短接。某家庭一单相电源插座胶木盖损坏,未及时更换,插座金属片裸露,一根金属丝恰好落在这个插座上,电路短路。